110kv变电所属于哪一类防雷建筑物?

8381
回复
73965
查看
[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

8万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
86606
发表于 2022-12-17 23:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在防雷及过电压保护中,110kv变电所,为户外独立建筑;该建筑物属于哪一类防雷建筑物?按照GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》的3.0.2,怎么确定?或者用其他的方法确定属于哪一类防雷建筑物?

网友解答:

网上看到的资料,110kv变电所,列入第二类防雷建筑物;
那么10kv的变电所?
是一样的道理么?

对于变电所,所里的建筑物,根据建筑物防雷规范来判断,根据年预计雷击次数确定,一般为2级。
对于所内的电气设备,要根据交流电气装置过电压和绝缘配合来确定

根据年预计雷击次数确定,根本就算不出是二级。

我理解,是因为变电所有着爆炸危险(有事故案例),按照GB50057-2010建筑物防雷设计规范,第3.0.3的7,“具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物”,应划为第二类防雷建筑物。

问题是:2区或22区是爆炸性粉尘环境区域的划分和代号。

因此,实在弄不清110kv变电站划分为二级的依据。。。