DL/T5222-2005 附录F。1 第F.1.11条提到输电线路的电容电流忽略不计,但是我们在配三152页计算单相接地电容电流不就是计算的电容电流吗?

网友解答:

我说一下我的理解。在系统三相短路的时候,短路电流要比电容电流大很多,所以忽略掉了电容电流;手册上写的单相接地电容电流的计算,是针对于不接地系统,在不接地系统发生单相接地时,主要的故障电流的其余两相的电容电流,所以不能忽略